gismo73 Geschrieben 27. Januar 2022 Autor Teilen Geschrieben 27. Januar 2022 Ich bin euch auf jeden Fall sehr dankbar, dass ihr da so genau hinschaut ich habe mich zwar vorher dem Einbau ausführlich informiert und mir extra den sautieren Schalter von ABB bestellt, der eben sicherstellen soll, dass auch bei „Verpolung“ ausgelöst wird, aber ich habe mich dann ehrlich gesagt darauf verlassen, dass der auch paßt Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
gismo73 Geschrieben 27. Januar 2022 Autor Teilen Geschrieben 27. Januar 2022 Es hat mir jetzt keine Ruhe gelassen. Denke aber, er sollte passen Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
ernstJXsyncro Geschrieben 27. Januar 2022 Teilen Geschrieben 27. Januar 2022 Ja das ist auf jeden Fall der richtige Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
gismo73 Geschrieben 27. Januar 2022 Autor Teilen Geschrieben 27. Januar 2022 Super, dann bin ich beruhigt. Ich habe ihn ja eigentlich bis jetzt auch noch nicht getestet. Und nachdem ich einen DEFA Stecker verwende, ist der 2 polige auch notwendig. Danke auf jeden Fall an alle, die da noch einmal drüber geschaut haben. !!!! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
westitreter Geschrieben 27. Januar 2022 Teilen Geschrieben 27. Januar 2022 vor 1 Stunde schrieb gismo73: Und nachdem ich einen DEFA Stecker verwende, ist der 2 polige auch notwendig. Steht wo? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
gismo73 Geschrieben 27. Januar 2022 Autor Teilen Geschrieben 27. Januar 2022 @westitreter:Ich bin zwar jetzt kein Elektrotechniker, aber nachdem ich nicht garantieren kann, dass Leiter und Nullleiter immer polrichtig eingespeist werden (was ja nicht einmal bei Verwendung eines CEE Steckers garantiert ist) habe ich mich für diesen 2 poligen Schutzschalter entschieden. Bei einer Hausinstallation ist es sicher nicht notwendig, weil da Leiter und Nullleiter 1x richtig reinkommen und nicht mehr vertauscht werden können Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
westitreter Geschrieben 27. Januar 2022 Teilen Geschrieben 27. Januar 2022 Nicht ganz richtig, die german ingineering designte Schukostecker passt auch zuhause verdreht rein. Da nutzt Dir die richtige Einspeisung auch nix. Andere warn da gscheiter - dafür könnens net deitsch :-) Ich dachte das steht beim Defa-Stecker irgendwo - hät mi gwundert. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
gismo73 Geschrieben 27. Januar 2022 Autor Teilen Geschrieben 27. Januar 2022 Wie gesagt, ich bin kein Elektrotechniker, aber nach ausführlicher Recherche war ich mir ziemlich sicher, dass ich mit dem FI auf der sicheren Seite bin. Das war mir wichtig. Aber natürlich hast du recht, eine Steckdose kann man auch um 180° verdreht einbauen Und mein Defra Stecker ist von Haus aus schon verpolt Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
funkyphil Geschrieben 27. Januar 2022 Teilen Geschrieben 27. Januar 2022 vor 5 Stunden schrieb gismo73: Super, dann bin ich beruhigt. Ich habe ihn ja eigentlich bis jetzt auch noch nicht getestet... vielleicht solltest du es mal ausprobieren! du hast den Testknopf ja, um zu schauen, ob der Schalter auch wirklich funktioniert und du alles richtig installiert hast... lg phil Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
gismo73 Geschrieben 27. Januar 2022 Autor Teilen Geschrieben 27. Januar 2022 @funkyphil: ... oder ich frag ein Kind, ob es mal mit einer Steckdose spielen will Spass beseite, du hast natürlich recht. Hatte ich eh vor, sobald ich gesund bin und es etwas wärmer ist Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
hannes Geschrieben 27. Januar 2022 Teilen Geschrieben 27. Januar 2022 vor 4 Stunden schrieb gismo73: @westitreter:Ich bin zwar jetzt kein Elektrotechniker, aber nachdem ich nicht garantieren kann, dass Leiter und Nullleiter immer polrichtig eingespeist werden (was ja nicht einmal bei Verwendung eines CEE Steckers garantiert ist) habe ich mich für diesen 2 poligen Schutzschalter entschieden. Bei einer Hausinstallation ist es sicher nicht notwendig, weil da Leiter und Nullleiter 1x richtig reinkommen und nicht mehr vertauscht werden können Im Prinzip besteht ein einphasiger FI aus je einem Magneten pro Leitung und wenn die nicht gleich stark anziehen wird ausgelöst, egal wo jetzt Leiter und Nullleiter angeschlossen ist. Anders allerdings beim 3-phasigen FI, wo die 3 Spulen der Leiter in Summe so viel Magnetkraft bringen müssen wie die eine Spule des Nullleiter-Magnet. Aber wenn man da beim Anschluss pfuscht (N-Leiter mit einem L-Leiter vertauscht) hat man durchaus schon andere Probleme. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
westitreter Geschrieben 27. Januar 2022 Teilen Geschrieben 27. Januar 2022 vor 3 Stunden schrieb hannes: Im Prinzip besteht ein einphasiger FI aus je einem Magneten pro Leitung und wenn die nicht gleich stark anziehen wird ausgelöst, egal wo jetzt Leiter und Nullleiter angeschlossen ist. Anders allerdings beim 3-phasigen FI, wo die 3 Spulen der Leiter in Summe so viel Magnetkraft bringen müssen wie die eine Spule des Nullleiter-Magnet. Aber wenn man da beim Anschluss pfuscht (N-Leiter mit einem L-Leiter vertauscht) hat man durchaus schon andere Probleme. Ich hab das etwas anders gelernt… Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
hannes Geschrieben 27. Januar 2022 Teilen Geschrieben 27. Januar 2022 Und wie? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
hannes Geschrieben 27. Januar 2022 Teilen Geschrieben 27. Januar 2022 (bearbeitet) Viel zu knapp, die Zeit um ein Posting zu editieren. https://de.wikipedia.org/wiki/Fehlerstrom-Schutzschalter#Funktionsprinzip Also, beim 1-phasigen ist es egal, wie man ihn anschließt, beim 3-phasigen trau ich mir nicht unbedingt, das zu behaupten. Bearbeitet 27. Januar 2022 von hannes Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
westitreter Geschrieben 28. Januar 2022 Teilen Geschrieben 28. Januar 2022 Du hast einen Summenstromwandler keine einzelnenSpulen pro Leiter Die Magnetfelder aller Leiter heben sich auf (deswegen gehen alle durch diesen) - wenn ein Fehler vorliegt induzierst Du in die Spule Strom der dann die Auslösespule vom Schaltschloss betätigt. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
fritze Geschrieben 29. Januar 2022 Teilen Geschrieben 29. Januar 2022 D.h. Besser für jede Phase einen einzelnen FI Schalter? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
gismo73 Geschrieben 29. Januar 2022 Autor Teilen Geschrieben 29. Januar 2022 @fritze: wenn du sicher gehen kannst, dass es nicht zu einer Verpolung kommt (bei einem CEE Stecker ist Leiter und Nullleiter exakt definiert, weil man ihn nur in eine Richtung einstecken kann), dann reicht ein normaler. Sobald du aber mit Adaptern (Schukostecker auf CEE), dann bist du mit dem auf der sicheren Seite, weil er immer auslöst. Dafür kostet das Ding auch doppelt so viel, wie ein normaler FI Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
hannes Geschrieben 29. Januar 2022 Teilen Geschrieben 29. Januar 2022 In meinem obigen Posting ist ein Link zur Wikipaedia - FI-schalter. Da wirst erkennen, dass es egal ist, wie der FI angeschlossen ist, sobald bei einem Leiter weniger Strom durchgeht wie beim anderen, löst er aus. Da braucht man keinen, der auf den Anschluss von N und L achtet. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
westitreter Geschrieben 30. Januar 2022 Teilen Geschrieben 30. Januar 2022 Aus der Historie heraus kommen diese Schalter weil 1 1/2 bis 2TE Teilungseinheiten und 2polig abschaltend und nicht min. 4TE für FI und LSS. Sinnvollerweise Trennst Du 2polig bei 230v weil Du nicht weißt was der Platzbetreiber bei der Installation aufgeführt hat Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
hannes Geschrieben 30. Januar 2022 Teilen Geschrieben 30. Januar 2022 (bearbeitet) Mit einem einphasigen FI trennst eh 2-polig - wenn du den abschaltest, ist der Bus komplett vom Netz getrennt. Du brauchst also 4 Teilungseinheiten bei getrenntem Leitungsschutzschalter und 2 bei FI-LS-Kombination Bearbeitet 30. Januar 2022 von hannes Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Steveibk Geschrieben 2. November 2022 Teilen Geschrieben 2. November 2022 da steck ja einiges an arbeit drin .Tolle leistung Lg Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Empfohlene Beiträge
Erstelle ein Benutzerkonto oder melde Dich an, um zu kommentieren
Du musst ein Benutzerkonto haben, um einen Kommentar verfassen zu können
Benutzerkonto erstellen
Neues Benutzerkonto für unsere Community erstellen. Es ist einfach!
Neues Benutzerkonto erstellenAnmelden
Du hast bereits ein Benutzerkonto? Melde Dich hier an.
Jetzt anmelden